[讨论]关于局部等电位连接与总等电位连接的一些问题

发布于:2004-07-02 09:44:02 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]

我想大家都知道在住宅的卫生间内都要设置局部等电位接线箱.


我想问的是既然是局部等电位连接是否有必要设引下线与大地连接.如果与大地连接不是间接的与总等电位连接在一起了吗?这样的话,不就失去了局部等电位连接的意义了吗?


以上是我个人的一些看法,请诸位大侠指点一二.这里先谢了!

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • chy343
    chy343 沙发
    同意26楼的说法
    2009-07-26 12:53:26

    回复 举报
    赞同0
  • zzumwj
    zzumwj 板凳
    1、等电位连接后与防雷引下线连接是安全的,雷击时电位肯定要升高,但不会伤人,答案就是“等电位”。
    2、等电位后应接地(多利用建筑钢筋),因为防雷时金属都会感应雷电,这就要有泄流。
    3、建筑物(楼)内往往各种金属导体间的安全距离不能满足,所以要“等电位”,与之相反的安全措施就是“隔离”。“屏蔽”。
    2009-03-31 13:49:31

    回复 举报
    赞同0