土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 大家帮帮我,环形内走道自然排烟的问题

大家帮帮我,环形内走道自然排烟的问题

发布于:2012-09-22 16:58:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
做了一个小饭店,3层的,环形内走道,通过2休息区和配餐间的外窗自然排烟,规范上是窗距离满足60米就可以,图集07k-103-1第18页是关于内走道自然排烟的图集,里面有关于两个窗的间距是30米才可以满足,我到底应该按哪个来,60还是30,30的话距离就不够了,请教

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • hello_m
    hello_m 沙发
    其实这个问题很简单,只是考虑两窗之间满足不大于60米,可开启窗的面积不小于内走道面积的2%就可以啦
    2012-11-06 19:33:06

    回复 举报
    赞同0
  • leafly
    leafly 板凳
    无论什么样的排烟口,该排烟口能负责到的最不利点的水平距离是30米。只要不大于30米怎么都行
    2012-11-06 17:59:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层建筑底部商业需设防烟楼梯间

一类高层建筑正下方的商业,即使只有二层,其独立的楼梯也需设为防烟楼梯。[ 本帖最后由 dq119 于 2012-9-25 11:25 编辑 ]