土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 热泵热水器设计之蒸发器结霜工况下的传热计算

热泵热水器设计之蒸发器结霜工况下的传热计算

发布于:2007-04-17 09:54:17 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
终于初步做完了冷凝器,下面开始蒸发器的设计,我取的蒸发温度-3度会不会结霜或结露,结霜结露对传热的影响如何?

(已知压缩机功率1HP,环境温度5℃,热水出口温度60℃.要做出整个系统.)
  • 北冰洋
    北冰洋 沙发
    实际的运行温度可能低于-3℃,是否结霜或结露,还取决于空气中的含湿量。
    少量结霜或结露有强化传热的作用,露水若连成片或霜层变厚,会使传热条件恶化。
    在此条件下运行的热泵要考虑除霜。
    2007-04-17 12:23:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 130 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求谷轮ZR系列压缩机CAD图纸,

最好是ZR81KC-TFD哪位老大帮忙找下啊,小弟不胜感激!!!!!!!!!!!

回帖成功

经验值 +10