发布于:2012-09-22 14:22:22
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
正在做一高架仓库,单层,净高9米,火灾危险等级仓库Ⅱ,采用仓库采用早期抑制快速响应喷头,喷淋水量90L/S,现在要定消防水池的容积(不考虑消火栓的水量,采用市政直供)。规范上表5.0.5-1上喷水强度16,作用面积200,持续喷水时间2小时,表5.0.6早期抑制快速响应喷头的设计参数中没有指明这个喷水时间 ,这个喷水时间可否参考5.0.11,按1个小时计呢。
大家有没比较熟悉仓库消防的啊,麻烦指点下,这个多少时间合适呢?