请教商业,办公和宾馆在做初步设计时负荷如何估算?我这样算行吗?
请教商业,办公和宾馆在做初步设计时负荷如何估算?我这样算行吗?
本人现在做一大型小区,内有商业,高层办公楼及高层宾馆等建筑,请问各位在做初步设计时容量如何计算?我取商业为80/m2,办公为70/m2,宾馆为70m2合适吗?
发布于
2004-07-01 21:42:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(42 )
ft8228
我觉得用单位指标法时就不用再考虑需要系数了,需要系数是在需要系数法中才出现的
2008-10-30 16:28:30
来自 PC
评论
举报
zwd0791
在做初步设计时不可以估算负荷而应该进行负荷计算。措施中指明在方案设计阶段才可以用单位指标法估算。建设部发布的《建筑工程设计文件编制深度规定》3.6.5规定初步设计要有 1用电设备负荷计算 2变压器选型计算 3电缆选型计算 4系统短路电流计算 5防雷类别计算及避雷针保护范围计算 6各系统计算结果尚应标示在设计说明或相应图中。
除照明插座不具备计算条件可用单位指标法外,其余均应根据各专业提供的资料进行计算。若不进行负荷计算,低压系统图中各回路负荷电流等参数从何而来?断路器如何整定?回路电缆如何确定?概算就更难做准了。
单位指标法与建筑物所在的地区、建筑物的能源结构及建筑物的级别档次均有很大的关系,是大致的估算。这样的初步设计在审查时肯定要挨批的。
2008-05-02 23:09:02
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
prezhjian
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
119
回复
272
粉丝
2
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2147 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(42 )
