土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教商业,办公和宾馆在做初步设计时负荷如何估算?我这样算行吗?
本人现在做一大型小区,内有商业,高层办公楼及高层宾馆等建筑,请问各位在做初步设计时容量如何计算?我取商业为80/m2,办公为70/m2,宾馆为70m2合适吗?

全部回答(42 )

  • ft8228
    我觉得用单位指标法时就不用再考虑需要系数了,需要系数是在需要系数法中才出现的
    2008-10-30 16:28:30 来自 PC 评论 举报
  • zwd0791
    在做初步设计时不可以估算负荷而应该进行负荷计算。措施中指明在方案设计阶段才可以用单位指标法估算。建设部发布的《建筑工程设计文件编制深度规定》3.6.5规定初步设计要有 1用电设备负荷计算 2变压器选型计算 3电缆选型计算 4系统短路电流计算 5防雷类别计算及避雷针保护范围计算 6各系统计算结果尚应标示在设计说明或相应图中。
    除照明插座不具备计算条件可用单位指标法外,其余均应根据各专业提供的资料进行计算。若不进行负荷计算,低压系统图中各回路负荷电流等参数从何而来?断路器如何整定?回路电缆如何确定?概算就更难做准了。
    单位指标法与建筑物所在的地区、建筑物的能源结构及建筑物的级别档次均有很大的关系,是大致的估算。这样的初步设计在审查时肯定要挨批的。
    2008-05-02 23:09:02 来自 PC 评论 举报