阅读下一篇
高压电容器组投切该如何选择投切开关?有2组10KV电容器组,容量分别为1000Kvar和2000Kvar,1000Kvar我选的是630A的真空接触器,2000Kvar我选用的是630A的真空断路器。但是业主说为啥2000Kvar的要选真空断路器,并要我给个合理的技术说明。我只知道一般是1500Kvar以下用真空接触器的,以上使用真空断路器。个人认为可能是考虑到合闸涌流和重合闸这类问题,但是也没有找到具体的标准和规范。请教下怎么划分真空接触器和真空断路器在投切电容器组容量选择的合理技术说明。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句我们做动态的通常加电抗器,但还是经常复合开关被烧坏
那些工程师说自己不是高手,我就更谈不上了
回复 举报
不必自谦。
我从你的回复中学到了知识。
回复 举报