我遇上一个工程,10KV系统采用单母线分段接线,负荷仅有六台Δ/Y-11变压器,PT采用三相三绕组,带开口三角,运行一年多,已经烧坏了三台,我分析原因可能是铁磁谐振造成的,我不知具体如何解决,现在在二次侧装消谐线圈已运行一月有余,我真担心还烧,请教各位高手有何办法避免?是何原因造成的?是否碰到过同样问题?谢谢了!
全部回答(31 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.91 万条内容 · 2207 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(31 )
-
leizhijun1984
这个建议不错。最近我碰到一次PT烧毁事故,原因是二次接地,而且报单相接地信号。
2009-08-04 00:17:04
来自 PC
评论
举报
-
menglingyang0325
我们也发生过类似情况,根据现场情况,因为有一根电缆被挖断,后就出现pt被烧,他们分析为长时间接地造成