土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构,算完后纠结了~~~

框架结构,算完后纠结了~~~

发布于:2012-09-22 10:59:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
前段时间回家,邻居在盖房子(7度区,农村,7层带夹层,算当地很显眼的了),一直觉得自己盖的房子很NB,让我帮他算下;没有正规设计图纸,我就按照现场画了个草图,算了个大概,结果一算,很纠结。算出来差很多,还不敢跟邻居讲啊,本人也不是设计的,不知道这个模型是否漏洞百出,请各位帮忙看下~~~

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • hvanghai
    hvanghai 沙发
    1.农村自建房3级抗震也可以,但既然考虑抗震就要限制轴压比,一般自建房都会重视梁而轻视柱,认为墙直接压在梁上,不直接作用在柱上。
    2.荷载计算时是否考虑了楼板自重,计算书中刚重比不满足,此类建筑不应该出现这个情况。
    楼主调整下荷载,框架柱再考虑荷载折减,若轴压比还超过1,这个楼就有安全隐患了。
    2012-09-25 16:52:25

    回复 举报
    赞同0
  • mongle87
    mongle87 板凳
    也不知道这房子,谁给他考虑的!当时看完就赶觉有点玄,所以荷载就放很小,也没按2010规范
    2012-09-24 23:38:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2108 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

框支结构需要控制的参数?

工程概况:一层地下室,二层商场,30层住宅。转换层在二层。 请教:转换层部分需要控制那些参数及控制范围? 忘各位同仁不吝赐教!

回帖成功

经验值 +10