主要功能如下:
1、 自动识别灯具型号规格,找到数据库中对应的配光曲线和光通量数据。
2、 根据输入的网格密度,自动计算多种光源多个高度的灯具对每个网格点的实际照度
3、 根据输入的等照度曲线间距,自动绘制水平等照度曲线。
4、 查询任意一点的照度值
5、 计算书输出到word。
6、 可对灯具数据库进行编辑修改添加新的灯具。
当光源尺寸与光源到计算点之间的距离相比小得多时,可将光源视为点光源。一般圆盘形发光体的直径不大于照射距离的1/5,线状发光体的长度不大于照射距离的1/4时,按点光源进行照度计算误差均小于5%。计算公式有如下:
(1)距离平方成反比定律
点光源S在与照射方向垂直的平面N上产生的照度Eh 与光源的光强Iθ成反比。由光源至被照面的距离R成反比。
Eh = (Iθ /R2)
Eh――点光源照射在水平面上P点产生的照度,lx;
Iθ―― 照射方向的光强,cd;
R―― 点光源至被照照面计算点的距离,m;
(2)余弦定律
点光源S照射在水平面H上产生的照度Eh与光源的光强I及被照面法线与入射光线的夹角的余玄成正比,与光源至被照面计算点的距离R平方成反比。
Eh = Iθ /(R2cosθ)
cosθ-被照面的法线与入射光线的夹角的余玄。
Δ当有多个相同灯具投射到同一点时,其实际水平面照度
Eh =φ*Σε*K/1000
Σε
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
其他电气设计软件
返回版块18.08 万条内容 · 146 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句4.2 版,CADR2000-2002 ,升级价格请咨询010-64861076
目前浩辰公司的平均照度计算和点光源和线光源逐点计算是完全符合北京照明协会主编的《照明设计手册》的国产软件。
对于室内外装修装饰设计、大型体育场馆设计、等提供了强有力的支持。
回复 举报
回复 举报