土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 按中元设计院算出来的冷负荷指标特别大

按中元设计院算出来的冷负荷指标特别大

发布于:2012-09-22 10:28:22 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
中元设计院是按照焓湿图算的,我模拟他的算法算了个江苏的35m2的一次回风型千级手术室,发现冷量为30kw,冷负荷指标为869w/m2.如果按照室内冷负荷+新风负荷的算法会小很多。 所以我想问实际计算是应该按照新风+室内冷负荷呢,还是按照焓湿图来算表冷器负荷?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 安然若风
    安然若风 沙发
    现在考虑的是一次回风的情况,中元的有3种设计方案,二次回风的确比1次 回风小很多
    2012-10-15 08:57:15

    回复 举报
    赞同0
  • lihuajiancn
    lihuajiancn 板凳


    当洁净送风量大于露点送风风量的时候,使用二次回风啊,哪里来的再热冷负荷。。以前我也经常被误导。
    当洁净风量小于露点送风量的时候,更加没有再热负荷。
    2012-10-14 23:57:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手求解压差问题

如果有四个相同的房间体积都为10m3,换气都为25次,按工艺依次10PA,15PA,20PA,25PA,计算风量平衡表时候每个房间的送风量、回风量、分别多少?

回帖成功

经验值 +10