土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 盐度4500的原水 出水200以下 请指教

盐度4500的原水 出水200以下 请指教

发布于:2012-09-22 09:49:22 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
我的原水盐度4500 要求出水水质盐度200以下 电导率不清楚 但是绝对不低于3000 水是用在锅炉上的请问单纯的一级反渗透可以达到要求吗 最好有解决方案
  • 韩毅均
    韩毅均 沙发
    这个用海水淡化膜应该差不多,普通的反渗透膜可能不大行。
    2012-09-22 16:14:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 263 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

净水的问题

原水盐度4500 要求出水小于200 一级反渗透可以吗?

回帖成功

经验值 +10