正在加载...
根据《GB50054-95》的4。3。5条:“突然断电比过载造成的损失更大的线路,其过载保护应作用于信号(报警)而不应作用于切断电路”。
以上多见的是针对消防负荷回路,而据我所知,目前过载不跳闸、只动作于信号的断路器尚未出现,所以常规还是依靠热继电器的辅助触点动作于信号报警。
真是非常遗憾的一件事。
全部回答(160 )
主题
回复
粉丝
断路器
7.28 万条内容 · 418 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(160 )
-
佰韵
2014-10-21 08:15:21
来自 PC
评论
举报
-
zongch1939
消防系统的设备有规定,过载发信号不跳闸。对于安装有剩余电流保护的也是要求只发信号。因为保护一台过载的消防设备,可能因此造成的火灾损失会更巨大!
2014-09-06 15:09:06
来自 PC
评论
举报
加载更多学习学习!!!!!!!!!!!