PKPM计算组合楼盖时,只考虑了压型钢板以上的混凝土,没有按高规考虑有效高度,导致起压型钢板挠度计算的结果是错误的,使组合楼盖设计成为一个花瓶,中看不中用。发上起计算结果文件供大家研究,注意起有效高度h0及混凝土有效受拉面积的取值。我选的压型钢板是YX75-200-600。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • evilcamel
    evilcamel 沙发
    还有这个事情,最近在研究组合楼盖,谢谢提醒
    2012-06-18 13:11:18

    回复 举报
    赞同0
  • aesky02
    aesky02 板凳
    如果不用它来计算,那就手算?