1.什么情况下一定要使用开闭所?根据容量还是变压器个数量?就是开闭所的使用原则吧?


2.一个开闭所最多能带几台变压器,我看资料上有写总容量不超过10000KVA!


以上请大家多多指教?

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • robin-cf
    robin-cf 沙发

    谢谢11504和prezhjian!现在有点概念了!

    2004-07-06 17:13:06

    回复 举报
    赞同0
  • ll504
    ll504 板凳

    可建两路环网,每路3500KVA。120的电缆即可。

    如开闭所是双母线,每段母线接一个环网。

    2004-07-04 19:52:04