我现在要做一个自控方案,计划用江森DX9100的DDC,我搞不清楚的是:在同一个自控系统中间,是用一块还是几块DDC?用一块DDC加几个模块就能满足控制要求吗?要控制制冷机组,带变频器的风机,加湿用的锅炉,加热器,还有一定数量的温湿压力传感器,还有电动阀,电动风阀。。。。。请高手指点。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • yefa99
    yefa99 沙发
    做自控设计需要做这些前期准备:
    1.哪些设备需要监控?
    2.每种设备监控点怎么配置?
    3.上述监控点哪些需要配套自控设备?
    4.上述每种设备位置?
    5.你所选用的自控产品的特点?包括有多少IO点?各类设备能进行哪些控制(逻辑或PID)?有多少控制模块(软件)可用?
    6.根据上述情况就可以配置现场控制设备了;
    7.再结合设备情况配置系统网络及系统软件。
    江森的产品可给我打电话咨询:13601292181
    2007-10-10 22:29:10

    回复 举报
    赞同0
  • sbdn2001
    sbdn2001 板凳
    我是专业做自动控制工程的,有机会交流一下