土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 请教:一个实验室用的中央空调的自动控制方案

请教:一个实验室用的中央空调的自动控制方案

发布于:2007-04-16 20:39:16 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
我现在要做一个自控方案,计划用江森DX9100的DDC,我搞不清楚的是:在同一个自控系统中间,是用一块还是几块DDC?用一块DDC加几个模块就能满足控制要求吗?要控制制冷机组,带变频器的风机,加湿用的锅炉,加热器,还有一定数量的温湿压力传感器,还有电动阀,电动风阀。。。。。请高手指点。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • yefa99
    yefa99 沙发
    做自控设计需要做这些前期准备:
    1.哪些设备需要监控?
    2.每种设备监控点怎么配置?
    3.上述监控点哪些需要配套自控设备?
    4.上述每种设备位置?
    5.你所选用的自控产品的特点?包括有多少IO点?各类设备能进行哪些控制(逻辑或PID)?有多少控制模块(软件)可用?
    6.根据上述情况就可以配置现场控制设备了;
    7.再结合设备情况配置系统网络及系统软件。
    江森的产品可给我打电话咨询:13601292181
    2007-10-10 22:29:10

    回复 举报
    赞同0
  • sbdn2001
    sbdn2001 板凳
    我是专业做自动控制工程的,有机会交流一下

    QQ:513635022

    2007-10-07 19:43:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.4 万条内容 · 374 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

嵌入式硬盘录象机与非嵌入式硬盘录象机的区别

有那位前辈能帮我解释一下这两者的区别?非常感谢!

回帖成功

经验值 +10