请教 电话线网络线是否可以与有线电视共穿一根管布线, 如果不可以是否与干扰有关,规范上有规定吗?





邪正看眼鼻,真假看嘴唇。功名看气概,富贵看精神。



主意看指爪,风波看脚筋若要看条理,全在语言中。

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • liuyijunyijun
    liuyijunyijun 沙发
    我们这网络、电话是综合布线,都是电信局垄断,所以可以同管,而且同管更方便,但是和电视不能同管,除了属于不同部门外,我认为同管在共同使用时有干扰!
    2005-07-27 17:40:27

    回复 举报
    赞同0
  • eman
    eman 板凳
    综合布线BD之间就是应该分开2个配线架的,不过这个归设计和产权都归接入商。
    BD及之后的布线设备归设计院设计产权归甲方。所以大楼总配线架之后可以电话
    网络和在一起。其实综合布线里严格意义里没有电话应该都可以认为是信息点。
    但是有线电视不一样,有些地区有线电视设计和施工都归当地的广电。他怎么可
    能跟你共管?!但是它要求你给他作好线缆的路径也就是桥架。但是并不是说就直接那么走到桥架上去了。还要有分隔的绝对不能在桥架上混走。