土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 电话--网络---电视

电话--网络---电视

发布于:2004-07-01 07:47:01 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]

请教 电话线网络线是否可以与有线电视共穿一根管布线, 如果不可以是否与干扰有关,规范上有规定吗?





邪正看眼鼻,真假看嘴唇。功名看气概,富贵看精神。



主意看指爪,风波看脚筋若要看条理,全在语言中。

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • liuyijunyijun
    liuyijunyijun 沙发
    我们这网络、电话是综合布线,都是电信局垄断,所以可以同管,而且同管更方便,但是和电视不能同管,除了属于不同部门外,我认为同管在共同使用时有干扰!
    2005-07-27 17:40:27

    回复 举报
    赞同0
  • eman
    eman 板凳
    综合布线BD之间就是应该分开2个配线架的,不过这个归设计和产权都归接入商。
    BD及之后的布线设备归设计院设计产权归甲方。所以大楼总配线架之后可以电话
    网络和在一起。其实综合布线里严格意义里没有电话应该都可以认为是信息点。
    但是有线电视不一样,有些地区有线电视设计和施工都归当地的广电。他怎么可
    能跟你共管?!但是它要求你给他作好线缆的路径也就是桥架。但是并不是说就直接那么走到桥架上去了。还要有分隔的绝对不能在桥架上混走。
    2004-09-17 12:42:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.4 万条内容 · 382 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

闭路监控之线路问题?新手询问

第一次做闭路监控————一厂区120米X70米里面有两厂房,一宿舍楼一办公楼。要做闭路监控除了知道需要各个路口放一个摄像头大概8个以外,监视器大概4个以外,不知道摄像头需要配电源线吗?一般都为多少?每个摄像机视频信号均调制为射频信号,用一根电视电缆传输。请问电视电缆一般为那一个型号?实在是不懂,请各位高手指教!

回帖成功

经验值 +10