土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 求助住宅楼的接地电阻

求助住宅楼的接地电阻

发布于:2004-06-30 22:53:30 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]

一住宅小区,由多层和高层住宅楼组成。我把防雷接地和其他接地采用共用接地体,接地体采用基础钢筋接地,接地电阻<4欧姆。


送交防雷设施检测所后,说共用合设接地电阻应该《1欧姆。


我翻遍了规范,建筑物防雷设计规范(GB50057-94),民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92 ,也找不到要求接地电阻《1欧姆。只是同弱电接地合用时才要求接地电阻《1欧姆。


因为现在工程已经施工,而且基础接地电阻已经测出来了,为2~3欧姆,达不到《1欧姆这个要求。因为土质比较差,有些单体的桩打到了20米深。


大家的意见呢?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • gdsjy
    gdsjy 沙发
    2004-07-02 23:27:02

    回复 举报
    赞同0
  • wantahutu
    wantahutu 板凳
    以下是引用HiHi在2004-7-2 19:06:00的发言:

    技术措施不代表规范,共用接地的电阻值只要满足其中各个系统要求的最低者即可。



    但是技术措施也有其权威性啊


    共用接地的确应该不大于1欧,


    楼上已经说的很清楚了

    2004-07-02 19:36:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多