正在加载...
住宅小区配电房最大容量一般可以作多大?放在地下室,我做过的也就只有5000KVA,内有4台1250的,能做到10000吗?请指教
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(8 )
没有可能性。。对于住宅小区。。10000kva的概念是2500户或更多。。一梯八户的高层24层也就不到200户。。
十几栋高层用一个变电所。。距离肯定比较远了。。而且就算满足低压半径。。出线回路也比较多。。不如
分开设。。我最大做过四台1600的。。到没有说需要开后门。。
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.88 万条内容 · 2148 人订阅
阅读下一篇
室外电缆分支箱:比如一进三出各条支路上是否要设断路器或者隔离开关?可不可以进线直接到开关箱内的铜排上,然后各支路直接从铜排上接线?请指教
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句没有可能性。。对于住宅小区。。10000kva的概念是2500户或更多。。一梯八户的高层24层也就不到200户。。
十几栋高层用一个变电所。。距离肯定比较远了。。而且就算满足低压半径。。出线回路也比较多。。不如
分开设。。我最大做过四台1600的。。到没有说需要开后门。。
回复 举报
回复 举报