土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于补偿箱接线的疑惑,求教

最近有个问题很疑惑:装一杆上变压器,配杆台架箱和杆上补偿箱,台架箱配三个塑壳开关,其中一个接补偿箱(开关的出线端接补偿箱),请问接补偿箱接在塑壳开关的出线端有问题吗?还是要把补偿箱接在开关的进线端,而出线端接台架箱的铜排?

全部回答(5 )

  • zfwkkgzjs
    补偿箱接电源进线和出线不是一个样只不过多了一个开关而且开关对补偿箱具有保护作用,也便于停电检修.
    2008-05-03 19:28:03 来自 PC 评论 举报
  • qian68747
    补偿箱也属于负荷,电流当然是从电源流到补偿箱了.只是他流的是无功电流罢了.
    2008-04-24 12:47:24 来自 PC 评论 举报