土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 这样的建筑物是否需要加装避雷短针?

这样的建筑物是否需要加装避雷短针?

发布于:2004-06-30 15:56:30 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]

做一综合楼,由一主楼和东、西附楼组成。主楼高43米,两附楼均不到20米,主楼及东附楼屋面有钢结构顶蓬。按年预计雷击次数考虑,主楼防雷类别二类,两附楼为三类。已分别按二、三类防雷措施设计,不过防雷所提出在主楼、东、西附楼在天面应加装避雷短针,依据是《建筑物防雷设计规范》(2000年版),翻了大半天没找到,请问各位有需要设吗?倒是当时设计时未设电涌保护器,防雷所未提,请问有必要加吗?
再问:避雷器,电涌保护器,过电压保护器有何不同?电涌保护器应该就是过电压保护器吧。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 城市边缘
    城市边缘 沙发
    我曾见过这样的防雷:一幢4层高的民宅,女儿墙上设了避雷网,居然还在屋面装设了一座大概5米左右高的避雷塔!!!!!!!!!
    2004-07-02 10:59:02

    回复 举报
    赞同0
  • asp
    asp 板凳
    以下是引用板桥傻子在2004-7-2 9:44:00的发言:

    曾经在坛子里听大虾们说过,没有规范提及要加电涌保护器,所以防雷所未提吧。


    加电涌保护器规范 - GB50343-2004

    2004年6月1日开始实施!!

    短针倒是是否需要,要根据现场情况而定!

    2004-07-02 10:06:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 210 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[求助]全厂接地计算?

小弟从事软件技术支持,经常为设计院的用户进行配电系统计算,昨天在一客户处被问到关于全厂接地故障的计算问题,但我以前没有接触过这个概念,哪位大虾能解释一下全厂接地故障是什么意思?在计算时与计算一般的短路有什么差别?

回帖成功

经验值 +10