土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电箱要移位,其进线电缆做接头延长,合适么

配电箱要移位,其进线电缆做接头延长,合适么

发布于:2004-06-30 10:17:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

配电箱要移位,其进线电缆做接头延长,合适么


记得以前听人说电缆最好不要接头

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • lyh886
    lyh886 沙发
    璇锋暀閰嶇數绠辩Щ浣嶉摐蹇冪嚎涓嶅鐢ㄧ┛鍒虹嚎澶瑰湪鍥剧焊涓婅鎬庝箞浣撶幇
    2015-08-21 07:38:21

    回复 举报
    赞同0
  • ruoranmasm
    ruoranmasm 板凳
    理论上是可以的,但首先是技术上要满足。由于施工队伍人员的素质及设备,这个大家都知道略,我就遇到过一次,供电局的人员来验收,看到说多少M(具体数字多少忘记了)范围内不准,后来又不想浪费那根电缆,就移电箱时往电源方向移,呵呵。解决了。
    2004-07-02 08:52:02

    回复 举报
    赞同0