(是一个多层商场)1.如果一套排烟系统在两个防火分区都设有排烟口,负责两个防火分区的排烟,排烟量是按两个防火分区中所划分的最大一个防烟分区面积计算的,这种情况属不属于防烟分区跨越防火分区呢?2.可不可以两个防火分区用一个送风系统,即一个送风管在每个防火分区都有送风口呢?这有没有违反防烟分区跨越防火分区这条呢?谢谢好心人了!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
zhengshg1979
沙发
我觉得他说的那个做法现在已经很少有人用了,而且他说了风口有效面积按1/3系统风量
2007-04-16 16:04:16
赞同0
-
zhengshg1979
板凳
同意三楼意见,我一般是按风速算完了,再根据表格校核,那个大选那个,
2007-04-16 15:59:16
赞同0
加载更多确定。当设计为常闭型时,发生火灾只开启着火层的风口,他这种做法是明显要违反规范的送风口风速要求的。
个人觉得他说的风口有效面积按1/3系统风量确定是指的常开型系统,而不是常闭型
回复 举报
20层以下按开启两个加压风口
20层以上按开启三个加压风口,当然给电气提条件也是这么提的