土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于前室加压风量的确定

关于前室加压风量的确定

发布于:2007-04-16 14:39:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
手册上规定,前室的加压风口风量按系统总风量1/3计算。但也有人说20层以下建筑按1/2计算,20曾以上按1/3。
请问各位一般如何处理?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhengshg1979
    zhengshg1979 沙发
    我觉得他说的那个做法现在已经很少有人用了,而且他说了风口有效面积按1/3系统风量
    确定。当设计为常闭型时,发生火灾只开启着火层的风口,他这种做法是明显要违反规范的送风口风速要求的。
    个人觉得他说的风口有效面积按1/3系统风量确定是指的常开型系统,而不是常闭型
    2007-04-16 16:04:16

    回复 举报
    赞同0
  • zhengshg1979
    zhengshg1979 板凳
    同意三楼意见,我一般是按风速算完了,再根据表格校核,那个大选那个,
    20层以下按开启两个加压风口
    20层以上按开启三个加压风口,当然给电气提条件也是这么提的
    2007-04-16 15:59:16