请教无功补偿

发布于:2004-06-30 08:36:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
车间内对配电干线进行无功补偿,可否把补偿柜放在配点干线的末端,如果可以的话,那电流在哪儿采样,是配电干线的首端,还是在末端采样就可以了
<此贴子已经被ttt001于2004-7-3 19:20:02编辑过>

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • qian68747
    qian68747 沙发
    可以,采集信号要在首端
    2008-03-17 09:12:17

    回复 举报
    赞同0
  • 首席技术官


    最好画个简易图
    只能装在这个车间么还是就想装在这个车间
    以及这样补偿的目的怎样的
    2008-03-16 20:29:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2075 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[讨论]住宅小区供电方案

现有建筑面积47万住宅小区,1/3为11层带跃层住宅,其余为多层住宅,公建包括步行商铺和一所学校及其他配套设施,小区消防给水集中临时高压,消防负荷及电梯,生活泵按二级负荷考虑,其余为三级负荷,估计总装机容量16000KVA以下,原初步设计为10kv电源(未说明是一路还是两路)穿过本小区,带8个附设在地下室的变电站,甲方觉得设在建筑内的干变造价太高,(其实在多层建筑地下层也可以用油变,只是要有防排挡油的措施,且初步设计者坚持用干变),要求改为在小区建筑外部设若干箱式变电站(数量也要求尽量少)。现委托我做设计,我的供电方案为1,10KV电源要求两路,每路3X240双根并联。2,箱变设10~15台,变压器容量为630KVA,或2x630KVA,分别采用一进,一馈,一配或两进,两馈,两配的方式,3,两路10KV电源根据我的箱变高压接线方式,在整个小区构成两断开环的供电臂,各带一半负荷。4,所有箱变高压无联络,低压设部分联络。