请教有没有这样的可能:在雷雨季节,雷打在架空线上,引起电压的瞬间升高或降低,在低于接触器的吸合保持电压的时候,引起接触器的分断?

全部回答(6 )

  • zab
    zab

    你说的结果只有雷击发生,同时引起单相弧光接地,单相弧光接地迅速发展成相间短路,引起电压陡降,在低于接触器的吸合保持电压的时候,引起接触器的分断。

    避雷器只能解决雷击过电压,而不能解决单相弧光接地过电压,所以对电容电流大的系统一定采取措施。

    安徽凯立公司的专利产品《消弧过电压保护设备》(www.kailikeji.com/prod.asp Email:zab@kailikeji.com)将单相弧光接地故障转变为单相金属接地,把故障点的电容电流转移到保护设备接地点,健全相电压稳定升高√3倍,从而消弧防止过电压。不仅消弧防止过电压,而且保证了供电的连续性。
    运行经验证明,一相接地故障占65%,两相接地故障占20%,两相直接接地短路占10%,其余占5%。而两相接地故障绝大部分是由于一相接地故障引起。因此一相接地故障设法消除,则线路故障将减少80%以上。
      50年代编写的电力运行规程要求电容电流大于一定数值时须加装消弧线圈。但是随着电力系统的发展电缆出线愈来愈多,消弧线圈已经满足不了当前的电力运行要求,消弧线圈在电缆线路中不能消弧防止过电压。上海、广州、北京、深圳、珠海等地采用中性点经电阻接地,以牺牲供电可靠性来达到防止过电压的目的。
      有关论文: 许颖教授论文:http://www.kailikeji.com/prod/jst11.htm http://www.kailikeji.com/prod/xhgln01.htm

    2004-07-03 17:31:03 来自 PC 评论 举报