电气工程
\
断路器
\
C65N断路器为什么不能用在抽屉中
C65N断路器为什么不能用在抽屉中
我们的工程师说在MNS柜的抽屉中不能那个用C65的断路器,要用NSC或是NSD的,请教大家这是为什么啊?
发布于
2007-04-16 13:29:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
ly0702
谁说不能用,为什么不能用,我们就常用
2007-05-24 16:54:24
来自 PC
评论
举报
hyderfas
C65系列微断路器完全可以放在抽屉柜中,有配套的操作把手,但必须保证C65的断流能力满足所在回路的短路容量要求。