一个1栋2层丙类厂房加一栋2层宿舍组成一个区,设计用水量10L/S,共8个消火栓?
请问需连成环状网吗,地点在广州

规范是这样的:
室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • kukuspace
    kukuspace 沙发
    没有必要一定成环,有条件的话成环也可以。毕竟规范是最低标准。