土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教一个关于环网问题

请教一个关于环网问题

发布于:2007-04-16 11:49:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个1栋2层丙类厂房加一栋2层宿舍组成一个区,设计用水量10L/S,共8个消火栓?
请问需连成环状网吗,地点在广州

规范是这样的:
室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • kukuspace
    kukuspace 沙发
    没有必要一定成环,有条件的话成环也可以。毕竟规范是最低标准。
    2009-04-03 08:23:03

    回复 举报
    赞同0
  • scdtltdl03
    scdtltdl03 板凳
    :time: :time: :time: :time:
    2009-04-02 23:16:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 695 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于商住楼消火栓管道是否连成环状的探讨

一商住楼,一层为网点,二至六层为住宅,室内消火栓用水量为10l/s,室外消火栓用水量为20l/s,消火栓数量超过10个,住宅部分楼梯平台消火栓为双阀双出口消火栓,网点内为单出口消火栓,据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第8.4.2条第一款,其消防管道应连成环状,那么消防管道应该怎样连成环状呢?

回帖成功

经验值 +10