土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于坡屋面的一个问题

关于坡屋面的一个问题

发布于:2007-04-16 11:40:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请大家帮我看看,两个坡屋面错位拼接处的处理是否正确?
1:图纸1的交叉处,设置了两根斜框架梁,交叉(没设置折梁是因为全梁长度上每边都有挑出板,挑出200-300不等)
2:图纸2处的斜框架梁搭到了下面一层的平框架梁上。
当然,建模型的时候全是按照平梁建的~~谢谢~~~

1176695307479.JPG

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • mayunjun
    mayunjun 沙发
    你这个坡屋面按平屋面进行模型输入并计算,不知你是否考虑了屋面自重产生的水平推力作用?若你计算中没有考虑自重产生的水平推力对周边粱、柱的作用,你的计算结果很不安全,PKPM计算软件可以输入斜屋面,但也必须自己导算斜屋面自重产生的水平推力,在计算模型中屋面自重产生的水平推力按恒荷载输入,屋面活荷载产生的水平推力按活荷载输入。
    2007-04-25 14:34:25

    回复 举报
    赞同0
  • yjc.4303025_
    yjc.4303025_ 板凳
    我需要解决的问题在一楼已经说得很清楚了啊~~~请高人指点~~~
    2007-04-25 10:57:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2108 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PKPM在水工混凝土结构配筋计算中的应用

论文简介: PKPM在水工混凝土结构配筋计算中的应用 附件名:20074161176694676271.rar 文件大小:210K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10