钢粱的平面外计算长度,应当取隅撑节距还是屋面支承的节距?围绕此问题,又有以下几个小问题需要请教。
1.隅撑点在檩条经计算不能够承载轴向力时,是否仍能视为是钢粱(柱)的被支撑边的面外支承点?
2.隅撑所连接檩条不在屋面支承节点处时,隅撑是否可被认为是钢粱(柱)下(内)翼缘的有效支承点?
3.对于支承开间的钢粱,由于粱面外有刚性系杆支承(端部铰结,粱上有加劲板),在此处是否可以不设置隅撑?
4.当柱顶设置刚性系杆时(端部铰结,粱上有加劲板),在门式刚架腋部的隅撑可取消吗?
5.当柱顶设置钢粱,与柱刚接,即形成纵向的框架支承,这时门式刚架腋部的隅撑可以取消吗?(见《门规》7.2.14:……因故不能设置隅撑,则必须采取保证刚架稳定的可靠措施)。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句经过浏览前辈们的帖子,得知多数人的意见是:基于蒙皮效应,檩条均是钢粱(上翼缘)的有效支撑点,隅撑为下翼缘的支撑点,钢粱面外计算长度取二者大值。
我不大赞同此意见,一个原因是对蒙皮效应的把握(理解)不够,再者基于以下推论:
基于可靠的蒙皮效应,屋面可不必设置支撑系统,仅需设置隅撑就稳定了。墙面在开窗较少时,也可考虑蒙皮效应,也不必设置支撑系统了,仅需在适当位置设置隅撑即可。
这样的话我就觉得不安全了。
另外对于问题“3”、“5”,没有见过相关帖子,还望高手指教。
回复 举报
在本论坛搜索,早就有讨论的了.
回复 举报