土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅的困惑

住宅的困惑

发布于:2004-06-29 15:16:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

一个六层三单元每梯两户的住宅,户容量6KW.三相入单元,单相入户。


每单元的计算电流Ijs=(76x0.6)/0.22/0.85=243.86A ?太大了吧????


还是Ijs=(76x0.95)/0.38/0.85/1.732=129A


总电流Ijs=(228X0.6)/0.38/0.85/1.732=244.5 ?疑惑


技术措施中的需要系数安三相配电计算的意思是三相入户还是三相进入电表箱?


全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • wangyyyy
    wangyyyy 沙发
    不知楼主弄清没有,俺是如坠五里云。请高手作出总结吧
    2004-09-20 20:41:20

    回复 举报
    赞同0
  • csqzgh
    csqzgh 板凳

    在住宅计算时,有几个问题再商议:

    1。功率因数:《住宅设计规范》条文中已明确为0。9为何大家还有用其它数据的?

    2。需要系数:《民规》规定(见附录C。6)按接在同一相电源上的户数选定,25户以下选0。45~0。5,《技术措施》中4户选0。95,差别很大,选取时应参照当地供电部门的相关要求,本地选0。8,这就是我在前贴中的计算依据。

    2004-07-02 11:14:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2210 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大面积商场照度计算困惑

大型商场,灯具均匀布置,室形指数怎么确定,按R=LW/H(L+W)算,如果取不同的L和W,得出的结果不一样。比如说我按6mx6m和12mx12m算出的结果肯定不一样的,那么利用系数就不一样了,最后算出来的结果也不一样的。如何考虑呢

回帖成功