用负荷开关+熔断器保护变压器时,是怎么选择熔断器的额定电流的?
怎么在不同的箱变样本上看到的不同呢?
400kVA我用50A,630kVA、800kVA我用80A,可行吗?
全部回答(12 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.88 万条内容 · 2152 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(12 )
同意
熔断器的保护特性相当于反时限保护,很大的短路电流(几十倍额定电流)时,其开断是毫秒级的,而过电流(几倍额定电流时),其熔断将是几十秒级的,因此一般有过流保护要求的,将由其上级断路器来执行(一般是几倍额定电流时,以秒级来跳闸).要知道,熔断器动作了,可是要以三相熔丝为代价的(这也是选大熔断器的原因啊).
另外8楼的有些说法本人有不同看法:
1.FC应该指的是:熔断器+真空接触器.
2.熔断器不仅在低压中应用广泛,而且在6-12KV中保护变压器,电压互感器中有着大量的应用.