土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压配电装置规范的疑惑

高压配电装置规范的疑惑

发布于:2004-06-29 08:29:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
规范规定,高压配电装置单排布置柜后维护通道为800,但是,下面有注固定开关柜为靠墙布置时,柜后与墙净距应大于50,侧面与墙净距应大于200.而且,还没有规定柜离门的距离,是否说是没有电气距离?谢谢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zbyjxp
    zbyjxp 沙发
    下面有注固定开关柜为靠墙布置时,柜后与墙净距应大于50,没有矛盾!前面说的是前后开门,后面说的是单是前面开门的。
    2004-06-29 13:24:29

    回复 举报
    赞同0
  • 黑客
    黑客 板凳

    从值班室到高压室怎么进去要门吗?有时一个还不够,

    就要考虑整体布局了,我一般自己布置平面再交给建筑。

    2004-06-29 09:30:29

    回复 举报
    赞同0