土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 浇筑方面的问题

浇筑方面的问题

发布于:2007-04-15 20:54:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
请问一下,在小体积混凝土浇筑上,我们用的是全新的竹胶板。混凝土是2级配。但是每次浇筑出来都有蜂窝麻面,冷缝。错台的情况发生。其他的问题都已经解决了,就是麻面一直解决不了,请有经验的大哥们告诉我应该怎么办啊

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wangmingfei007
    问个若智问题.....什么是竹胶版???不好意思了,我知道肯定是一种摸板但没见过,还没出校门,见识实在太浅,麻烦赐教.
    2007-09-09 09:41:09

    回复 举报
    赞同0
  • lujin-ciggar
    lujin-ciggar 板凳
    主要还是看看你的砼的合易性是不是达到设计要求,也就是通常说的坍落度是不是达到规范要求,再者就是竹胶版有没有刷脱模剂、撒水湿润,振动棒振动时间是否恰当,是不是漏浆等问题。
    2007-09-06 23:25:06

    回复 举报
    赞同0