发布于:2007-04-15 18:58:15
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
急求-----关于CT电流互感器的接线?
有A,B,C,三个大CT.名牌如下(A,B,C一样);
出线端子标志 :1S1-1S2 1S1-1S3 1S1-1S4 2S1-2S2 2S1-2S3 2S1-2S4 3S1-3S2 3S1-3S3 3S1-3S4
额定电流比(A):150/5 300/5 600/5 150/5 300/5 600/5 150/5 300/5 600/5
准确级 :10P20 10P20 10P20 10P20 10P20 10P20 0.5 0.5 0.5
工人按300/5分别把S1和S3接线引至端子排;
A-1S1
B-1S1
C-1S1
A-1S3
B-1S3
C-1S3
A-2S1
B-2S1
C-2S1
A-2S3
B-2S3
C-2S3
A-3S1
B-3S1
C-3S1
A-3S3
B-3S3
C-3S3
请问应该将(S1端子并接)
A-1S1
B-1S1
C-1S1 ABC三个并接
A-2S1
B-2S1
C-2S1 ABC三个并接
A-3S1
B-3S1
C-3S1 ABC三个并接
还是:应该将(S3端子并接)
A-1S3
B-1S3
C-1S3 ABC三个并接
A-2S3
B-2S3
C-2S3 ABC三个并接
A-3S3
B-3S3
C-3S3 ABC三个并接
有点混淆,敢问各位哥们!十分紧急!知道的哥们请速回个帖!多谢!
全部回复(36 )
只看楼主 我来说两句他只是问如何短接,我是专业做CT的,楼主的这种情况如果想短接的话,只有将同相的末端端子短接,也就是每相的1~3S的S4端子短接即可。
理由:1、不同相之间存在120°的电源角度差别。2、同相之间首端是电流输出端。
回复 举报
回复 举报