土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ [原创]关于断路器的降容系数?

[原创]关于断路器的降容系数?

发布于:2004-06-28 16:37:28 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
前段时间听ABB的技术工程师说过,9个断路器并装在一个箱体里面,降容系数大概为0.7,也就是说,比如计算电流为28A时,就不能选32的断路器了,需要选50A断路器了(28x1.1/0.7=44)。以前只知道有这么回事,选择断路器的时候也只是适当放大点,现在想想有点后怕。不知道大家怎么考虑?降容系数怎么选?是以厂家的为准吗?

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • shoes03
    shoes03 沙发
    做过个工程,1kw左右的灯管,用ABB16A的开关结果反应发热得厉害,当然也可能是功率因数的问题,但是其它工程也没有反应这个问题,不知道是不是ABB本身的问题。
    另外,我觉得更重要的一点是,很多牌子的开关都标示有不同温度下的降容系数,但实际工程中配电箱中的工作温度大概是多少,有没有高人指教下。
    期待中···
    2009-10-27 11:27:27

    回复 举报
    赞同0
  • tmj888888
    tmj888888 板凳
    看来有此疑问的朋友还很多嘛!
    2009-02-09 14:50:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 356 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:建筑物大空间什么场所灯具控制可以一回路,一断路器控制,而不需要开关控制。

请教:建筑物大空间什么场所灯具控制可以一回路,一断路器控制,而不需要开关控制。厂房车间,餐厅,展厅等是不是可以这样,还有什么场所可以?