土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ [讨论]箱变内的油变在800KVA及以上时的瓦斯保护怎么实现?

[讨论]箱变内的油变在800KVA及以上时的瓦斯保护怎么实现?

发布于:2004-06-28 12:34:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

最近有一个箱变的工程,具体情况如下:高压柜用三台负荷开关柜(进线和环出各一台,变压器出线用负荷开关+熔断器的组合电气)、变压器是800KVA的油变、低压略。


800KVA及以上的油变需要设置瓦斯保护的,这个时候怎么样实现瓦斯保护呢?我们在负荷开关加熔断器组合电器上面加了一个分励线圈,由重瓦斯的接点来控制。就是说当变压器出现重瓦斯的时候,给信号分励线圈,由分励线圈分闸负荷开关。


这么做我有一个疑问:负荷开关没有分断能力,怎么样去分断故障电流呢?这样做是否合适?


请各位大侠指点迷津!

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • njhjh08
    njhjh08 沙发
    我们800KVA的油变基本没有瓦斯保护,负荷开关上加一个分励线圈适用与干变上的温度保护。瓦斯保护动作一般变压器电流会很大,而温度保护动作是变压器电流不会超过额定电流的1.2倍。以上是我个人实际工作中得到的一些经验,不对请指正。
    2009-10-09 16:20:09

    回复 举报
    赞同0
  • caiff
    caiff 板凳
    瓦斯继电器动作以后其接点可以用于高压侧负荷开关跳闸啊,只要加分励线圈就可以了。我们通常是采用超温跳闸,开关选用YFN18-12负荷开关:victory:
    2009-06-30 14:26:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

声控开关用在高层建筑公共照明合适吗

声控开关用在高层建筑公共照明合适吗,各位大虾 请指教!!

回帖成功

经验值 +10