请问全老师几个火力发电厂防雷和接地的问题:
1、主厂房四周作了水平接地极,屋顶有避雷针,避雷针需引下与主厂房附近的集中接地装置连接,集中接地装置不与主接地网连接,请问避雷针引下至集中接地装置时与主厂房四周的水平接地极交叉,二者又不能连接,需要如何处理才合适?
2、主变压器中性点如果是直接接地,是否可以经过变压器外壳接地?(因为变压器外壳也是接地的)
3、为什么在主控制室和继电保护室需要用铜排作等电位接地网,而其他房间可以用扁钢?
4、对于反击过电压,是否可以这样理解:雷电流或短路电流入地使地电位升高,而作用在设备上的是工频电压,二者叠加使作用在设备上的电压升高,造成设备击穿。对吗?

多谢!
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发生火灾时非消防电源的强切问题。

我们现在这个项目是一病房大楼,共20层,举个例子,比如说7层发生火灾,那么是不是应该是7层的非消防电源可以在消防控制中心关掉。但是设计图纸上,在楼层的总箱AP中没有与消防控制中心进行联动,只是在双电源的应急照明箱中有一路经过继电器与消防控制中心联动,请问这个合理吗?非消防电源在发生火灾时是如何进行切掉的?谢谢。