在书上找到一个公式W=0.0075(0.0152v+0.0178)(pw-pb)Fw
w---水表面的水蒸气量,v=0.2m/s
Pw--水表面温度的饱和空气水蒸气分压力
Pb----室内空气的饱和水蒸气分压力
Fw--水池面积
其中,Pw,Pb的具体数值我查不到....
那位高人告诉我....
  • duduli621002
    duduli621002 沙发
    空气调节 工程热力学 书上都有的
    20度2337Pa
    25度3167Pa
    30度4241Pa
    35度5622Pa
    中间的可以插值
    Qx=α· у(0.0174vf +0.0229)(Pb-Pq) A(760/B) (7.1.2)

        式中:Qx--游泳池水表面蒸发损失的热量(kJ/h);
           α--热量换算系数,α=4.1868 kJ /kcal;
           у--与游泳池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热(kcal/kg);
           vf --游泳池水面上的风速(m/s),一般按下列规定采用:室内游泳池
           vf =0.2~0.5 m/s;露天游泳池vf =2~3 m/s;
           Pb--与游泳池水温相等的饱和空气的水蒸汽分压力(mmHg);
           Pq--游泳池的环境空气的水蒸汽压力(mmHg);
           A--游泳池的水表面面积(m2);
           B--当地的大气压力(mmHg)。

    w=(0.0174vf +0.0229)(Pb-Pq) A(760/B)
    w-游泳池水表面蒸发损失量(kg/h)