土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ [公告]10道防雷设计经典试题——测试一下自己的防雷设计水平。 ——胜者赢取大奖$$$

[公告]10道防雷设计经典试题——测试一下自己的防雷设计水平。 ——胜者赢取大奖$$$

发布于:2004-06-28 01:43:28 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]

我在此出10道题,从10个侧面表达滚球法的本质,大家可以测试一下对于防雷设计概念的掌握程度。
每题10分,答出对错5分,说明原理5分。愿意者自测,个人答案在此跟贴。
船长将在本论坛公布答案。得60分以上者对于防雷设计的本质比较了解,不足60分者需要学习。



一)一类防雷需要防更大的雷还是更小的雷?
二)一类防雷计算采用的滚球半径为30m,其物理含义是什么?
三)假设某一类防雷建筑100m高,仅在顶部设若干10m长避雷针是否有意义?
四)假设某一类防雷建筑100m高,如果在顶部设避雷针,其目的是什么?
五)假设某一类防雷建筑100m高,是否能够仅靠避雷针保护?
六)假设某一类防雷建筑100m高,是否能够仅靠避雷网保护?
七)假设某一类防雷建筑100m高,是否能够仅靠避雷针加避雷网保护?
八)在什么情况下避雷网与滚球法发生关系?
九)在说明情况下屋顶避雷针和避雷网均无效?
十)防雷设计是否可以采用三维计算与保护结果显示?


奖励说明:


特等奖一名:EES-LT(个人版)一套;
一等奖二名:《工业与民用配电设计手册》新编第三版及与之配套的全体计算软件;
鼓励奖五名:《工业与民用配电设计手册》新编第三版。


《工业与民用配电设计手册》新编第三版将于四季度出版,获奖者届时才能得到《手册》,配套软件可以近期提供。


评选条件:
1)参与挑战总人数超过50名。
2)特等奖成绩必须高于60分,一等奖成绩必须高于50分,成绩相同者名次以发布时间为准。


根据本次测验成绩,希望各位高手点评,共同提高,谢谢。


<此贴子已经被作者于2004-6-29 12:27:01编辑过>

全部回复(263 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1679998320434

    为难我胖虎


    2023-03-28 18:23:28

    回复 举报
    赞同0
  • 三天假_乐翻天
    回答:
    一)、更小的雷(一类建筑一般高度较高,被高空中更小的雷击中的概率更高),
    二)、有效地释放雷电流,
    三)、没有意义(还应防侧击雷),
    四)、防直击雷,
    五)、不能,(还应防侧击雷:当建筑高度超过30m,要在30m起每隔不小于6m建筑物的四周设接闪带),
    六)、可以(符合规范即可),
    七)、可以(同第六条),
    八)、整体使用避雷网,局部使用滚球法(避雷针),
    九)、有侧记雷时,
    十)、可以(更加直观的显示防雷的部位和效果)。
    问船长:
    三)、10m长的避雷针是否只是一种表示(避雷针一般只为不长于2m),
    五、六、九)、当作为建筑群防雷设计时,船长提问可能可行。
    2014-08-03 21:03:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.13 万条内容 · 753 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

◆EPS使用时必须注意的两个明显弱点!!!◆

我做过的采用EPS的工程最终大部分都由于EPS的价格甲方最终没有设置,十几个千瓦的EPS甲方还能忍受,几十千瓦的EPS就不如发电机来的合算,这是EPS的致命弱点,而且有些地区消防部门不允许把EPS作为备用电源。我个人认为EPS作为平时不用的消防泵等设备的专用备用电源应该是可以的,应为这些设备无火灾停电时几乎不耗电能,但作为应急照明、疏散照明的备用电源就不行,只要一停电EPS就投入运作,如果遇到火灾EPS就无法保证消防电源了,因此这种情况EPS只能当过渡电源用!还是柴油发电机来的实在!

回帖成功

经验值 +10