热继电器为什么没有及时保护电机
热继电器为什么没有及时保护电机
我部为一单位安装的一台135KW电机降压启动柜因机械故障问题导致电机停转,幸好工作人员及时关掉电源才没有烧坏电机,我不明白为什么保护部分没有动作?(电器开关安装接线按标准原理图做的)
发布于
2007-04-14 16:46:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
lingxuct
楼主是安装单位,请问对热继电器是如何整定的?
135KW电机的额定电流约有262A,可能楼主单位还没有整定热继电器的大电流发生器吧?
2007-10-07 11:48:07
来自 PC
评论
举报
wyhll8300
热继电器保护利用发热效应,对大功率电机最好采用速断和接地保护
2007-10-06 20:57:06
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
kaka999999
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
18
回复
32
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.9 万条内容 · 2166 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
135KW电机的额定电流约有262A,可能楼主单位还没有整定热继电器的大电流发生器吧?