土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 热继电器为什么没有及时保护电机
我部为一单位安装的一台135KW电机降压启动柜因机械故障问题导致电机停转,幸好工作人员及时关掉电源才没有烧坏电机,我不明白为什么保护部分没有动作?(电器开关安装接线按标准原理图做的)

全部回答(5 )

  • lingxuct
    楼主是安装单位,请问对热继电器是如何整定的?
    135KW电机的额定电流约有262A,可能楼主单位还没有整定热继电器的大电流发生器吧?
    2007-10-07 11:48:07 来自 PC 评论 举报
  • wyhll8300
    热继电器保护利用发热效应,对大功率电机最好采用速断和接地保护
    2007-10-06 20:57:06 来自 PC 评论 举报