土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆标注问题

电缆标注问题

发布于:2007-04-14 15:16:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
NH-YJV-3*4(1*150)+2(1*150)
请教:这到底有多少跟多少芯的电缆呀?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hotfire002
    hotfire002 沙发
    可能是NH-YJV-4*〔3(1*150)+2(1*150) 〕,要不就是笔误,如果是14根的话,相当于4组3X150的线,才一根零线,一根PE,(这不太可能) 或者是4组3X150,两根PEN线
    2007-06-02 10:20:02

    回复 举报
    赞同0
  • xuyun028
    xuyun028 板凳
    同意楼上.如果不是笔误那2楼的街道也对了,14根单芯
    2007-06-01 19:01:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教星三角启动的问题

请问同仁,是星形启动电流约小于三角形启动吗?星三角启动时的启动电流和运行电流是什么关系谢谢你们来回答这样的小问题

回帖成功

经验值 +10