土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆标注问题

电缆标注问题

发布于:2007-04-14 15:16:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
NH-YJV-3*4(1*150)+2(1*150)
请教:这到底有多少跟多少芯的电缆呀?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hotfire002
    hotfire002 沙发
    可能是NH-YJV-4*〔3(1*150)+2(1*150) 〕,要不就是笔误,如果是14根的话,相当于4组3X150的线,才一根零线,一根PE,(这不太可能) 或者是4组3X150,两根PEN线
    2007-06-02 10:20:02

    回复 举报
    赞同0
  • xuyun028
    xuyun028 板凳
    同意楼上.如果不是笔误那2楼的街道也对了,14根单芯
    2007-06-01 19:01:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多