土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 选用温控产品型号问题?

选用温控产品型号问题?

发布于:2007-04-14 12:46:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
请问:有一冷却塔现时是抽水泵和冷却风扇同时启用的,出于节能的考虑,想令冷却风扇在水温达到50摄氏度才启动,40摄氏度冷却风扇关闭。选用什么型号的温控产品及温度感测棒合适?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • gd.h
    gd.h 沙发



    谢谢
    2007-04-18 09:23:18

    回复 举报
    赞同0
  • wang-yuji
    wang-yuji 板凳
    温度传感器用Pt100,数显表采用一般的温度控制仪,只要有上限,下限报警即可,如安东的LU-904等。
    2007-04-16 08:28:16

    回复 举报
    赞同0