我公司是一家化工企业,采用10KV进线,变电后配电,昨天供电局发生负荷开关跳闸,引起我单位部分电机跳闸,我想请教各位高手,这原因是什么?
我的分析是这样的:供电电源发生跳闸,自动重合闸后,电压发生波动,引起部分电机的接触器的线圈失电,造成电机停运,接触器的吸合线圈的电压要求有的在75%-85%,有的并不一定,同时我怀疑是否跟接触器内部的衔铁的接口处的粗糙不平有关.
请各位进来的师傅指点迷津,谢谢了!!!!!!!
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(10 )
自动重合闸有一个零点几秒至一点几秒的时限,所以当自动重合闸动作时接触器分断是正常的。
要求自起动的I类负荷电机需要解除其交流接触器的瞬时失压保护功能,可采取以下两种方法:
1. 采用直流线圈的交流接触器,并且其控制回路用蓄电池供电。
2. 不用按钮,用转换开关控制接触器。这样当电源短时中断时,即使接触器分断了,由于其控制回路仍保持接通,电源恢复时接触器仍可吸合,使电机自起动。
采用上述方法时需要为电机另装延时10秒左右的失压保护。