高压开关柜几个问题请教我学校开闭所的高压开关柜本来是按照设计配置的,可今年冬季临时增加电供暖,增加了变压器没有增加高压出线柜,只好三台变压器共用一个出线柜,原出线柜配200A的电流表,带两台1600KVA的干式变,今年增加了一台1000KVA的干变,自然电流表就显得小了,想请教各位的是,只更换电流表,通过重新做整定可以吗?是否还必须更换电流互感器?[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-9-21 21:52 编辑
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句正解! 向区管学习!
回复 举报
2.AC220v线圈电阻56欧那是直流电阻,功率计算不能按照线圈的直流电阻计算,还有感抗哪。