大家帮忙看看 一个酒店
7.5度 不能设缝
按框架结构计算 层间位移角不能满足1/550
加剪力墙(周边X方向都是玻璃窗 不能加,现在只加了Y方向)
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.4127 9.05 0.99 ( 0.97+0.03 ) 0.01
2 0.7708 100.33 0.97 ( 0.03+0.94 ) 0.03
3 0.6537 79.70 0.14 ( 0.00+0.13 ) 0.86
=== 工况 1 === X 方向地震作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
9 1 2348 28.56 27.84 3000.
2348 1.80 1.78 1/1662. 7.6% 1.00
8 1 2230 28.32 26.81 3000.
2230 1.80 1.67 1/1664. 53.7% 0.71
7 1 2062 26.80 25.39 3500.
2062 3.18 3.01 1/1102. 19.1% 1.24
6 1 1833 23.91 22.66 3500.
1833 3.79 3.59 1/ 923. 10.8% 1.27
5 1 1581 20.37 19.30 3500.
1581 4.21 3.98 1/ 832. 6.2% 1.17
4 1 1329 16.32 15.47 3500.
1329 4.47 4.24 1/ 783. 8.4% 1.00
3 1 1079 11.92 11.30 4200.
1079 5.81 5.51 1/ 723. 18.7% 0.97
2 1 844 6.13 5.81 5400.
844 6.06 5.75 1/ 891. 97.2% 0.73
1 1 523 0.08 0.05 4500.
523 0.08 0.05 1/9999. 99.9% 0.01
X方向最大层间位移角: 1/ 723.(第 3层第 1塔)
=== 工况 2 === X 双向地震作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
9 1 2348 28.90 28.21 3000.
2348 1.96 1.90 1/1531. 10.5% 1.00
8 1 2230 28.66 27.19 3000.
2230 1.85 1.73 1/1618. 51.5% 0.69
7 1 2062 27.11 25.73 3500.
2062 3.23 3.06 1/1085. 18.8% 1.20
6 1 1833 24.18 22.95 3500.
1833 3.84 3.65 1/ 911. 10.6% 1.25
5 1 1581 20.59 19.54 3500.
1581 4.26 4.04 1/ 822. 6.1% 1.16
4 1 1329 16.49 15.65 3500.
1329 4.52 4.29 1/ 774. 8.2% 1.00
3 1 1079 12.04 11.43 4200.
1079 5.87 5.57 1/ 716. 18.7% 0.97
2 1 844 6.19 5.88 5400.
844 6.12 5.81 1/ 883. 96.9% 0.73
1 1 452 0.09 0.06 4500.
452 0.09 0.06 1/9999. 99.9% 0.01
X方向最大层间位移角: 1/ 716.(第 3层第 1塔)
**********************************************************************
规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩百分比(抗规)
**********************************************************************
层号 塔号 框架柱 短肢墙
9 1 X 100.00% 0.00%
Y 100.00% 0.00%
8 1 X 100.00% 0.00%
Y 100.00% 0.00%
7 1 X 89.26% 3.21%
Y 63.12% 7.47%
6 1 X 81.86% 3.99%
Y 49.09% 9.41%
5 1 X 77.75% 4.25%
Y 41.13% 10.25%
4 1 X 75.07% 4.42%
Y 36.61% 10.63%
3 1 X 70.40% 4.23%
Y 31.01% 11.04%
2 1 X 63.50% 3.92%
Y 25.47% 12.04%
1 1 X 49.78% 3.21%
Y 21.12% 10.08%
问 1.按此种布置 刚心在结构外面 (见附图)怎么会出现这种情况 如何解决
2.在楼梯间处增设剪力墙 能解决刚心的问题 但是导致中间刚度增加 第二周期为扭转
3.现在主要还是倾向在如图这种方案上做优化,但是有几个问题。此种方案底层X方向柱倾覆力矩大于50%。是否需要按框架剪力墙1/800控制层间位移比。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报