请教各位大虾关于喷淋管网设计大小问题我最近接了一个工程是属于仓库型消防(室内为长方型)、包含报警和喷淋系统,报警就不说了,主要是喷淋系统。室内喷淋面积约1500平方米,室内喷淋安装高度12米、堆物高度9米,堆物内容为生活用干杂(比如姜、蒜、辣椒、花椒、海鲜、干食品等)。原设计喷头系数为250还是230(搞忘了)、主干管道管经为300、末端管经最小为80。喷头为快速相应早期喷头。请问是否可以优化设计将喷头系数、管道管经改小之类的。希望有什么建议给我提提。谢谢。因为甲方给的钱太少了。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
cyujiang
沙发
规范 6.1.3条所指的范围针对住宅楼,而非商住楼,能按这条标准配吗??
2008-04-09 14:13:09
赞同0
-
along770319
板凳
底层为商业网点,我这里一般是每层都上消火栓,然后在消火栓下放置两具灭火器。
2007-04-19 10:17:19
赞同0
加载更多回复 举报