本人在做变电所时,供电局没提供高压系统短路容量,及高压进线电缆的长度,因是第一次做变电所,请教各位大师,像这样没有供电系统参数时,如何设计高压配电系统,如何进行高压设备选型,难道就不做设计了吗.请指教.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
wuyinbin1012
沙发
哦,知道了,谢谢
2007-04-14 11:41:14
赞同0
-
爱芳的日子
板凳
一级设备必须有两个相互独立的电源,可以是一用一备,也可以互为热备用。
2007-04-13 22:27:13
赞同0
加载更多回复 举报
二级设备须有两个电源,条件不允许的情况下,也可以用一条6KV的专用线。
三级设备无特殊要求。
回复 举报