土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 关于砖混结构地下室顶板做嵌固的问题

关于砖混结构地下室顶板做嵌固的问题

发布于:2012-09-21 17:24:21 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
抗震规范2010版6.1.14条中说如果地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,其楼板厚度不宜小于180mm,那砖混结构需要满足这条吗?求教各位大师~~~~

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • laifualan
    laifualan 沙发

    抗侧力不是砌体结构的主要问题,是不是因为砌体结构的抗侧力构件是墙,而一般情况下砌体结构墙的数量较多基本可以满足抗侧力的要求?
    2012-09-28 09:45:28

    回复 举报
    赞同0
  • hyp1962
    hyp1962 板凳
    砌体结构是以承受竖向荷载为主,抗侧力并不是砌体结构的主要问题。一般认为砌体结构墙置于土中500以下既可以视为嵌固。这与钢筋混凝土结构是完全不同的。
    所以地下室顶板作为上部砌体结构的嵌固部位时,顶板满足一般地下室顶板构造要求即可。
    2012-09-27 20:11:27

    回复 举报
    赞同0