土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【求助】高压进线柜的电流测量回路问题

【求助】高压进线柜的电流测量回路问题

发布于:2012-09-21 17:18:21 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
小弟是新人,对目前的知识也是一知半解,这有几个问题,希望各位大神给解答下。

对于这两处图我有个两个疑问:
1、备用电源进线柜中的测量电流回路A441、N441之间采集到的算什么电流呢?只是A相电流么?

2、工作电源进线柜中,将备用电源中的A441、N441串入了测量电流回路,这样和原有电流测量回路不冲突么?220KV保护装置处测量到的到底是工作电源柜电流还是备用电源柜电流?


[ 本帖最后由 castalroo 于 2012-9-21 17:28 编辑 ]

screen.jpg


screen2.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • qian68747
    qian68747 沙发
    楼主记住,串联电路电流处处相等,第一个图互感器出了给测量装置外,还给电容补偿器信号和另一个备用电源的电流指示信号,互感器只存在所带设备的VA数不超过额定值就不会过载,第二个图就A相的互感器给补偿信号,B C相都是直接短路处理的。
    一般一个互感器设计像低压1000/5的大概是带100VA的负载,相有功、无功电表每个功耗在20VA,电流表、多功能表出厂都有数据的,这些表计的总和不超过互感器的额定值,就满足要求。
    2012-10-13 07:08:13

    回复 举报
    赞同0
  • yuqiao01
    yuqiao01 板凳
    2LHa的电流分别串入 备用电源柜、电容补偿装置及保护装置。即上述三个装置共用A相的电
    2012-10-12 21:58:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 420 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:10kV配电环网的继电保护整定计算要点

请教:一个10kV配电环网,节点若干,开环运行,该环网各个节点上的继电保护整定计算原则是什么(如何保证选择性)?主要注意什么问题?先谢过哦。

回帖成功

经验值 +10